Weil ich es gerade gelesen habe, hier mal der Hinweis: Wer behauptet, eine Wärmepumpe hätte in einem bewohnten Gebäude in D unter weit verbreiteten Bedingungen eine JAZ von 1 oder kleiner, trollt eindeutig.Und wer behauptet, sie würde nur mit Fußbodenheizung funktionieren, erzählt auch Unsinn.Aber mal der Reihe nach:
(DIR) Post #AXLmL3cZfmtZIXd5fc by tanteju5@ruhr.social
2023-06-30T23:24:42Z
0 likes, 0 repeats
Die JAZ ist die JahresArbeitsZahl. Sie gibt an, wieviel Energie in kWh an Wärme pro eingesetzter Energie in kWh an Strom produziert wurde. Über das gesamte Jahr.Wenn man nicht in einer Sauna wohnt, dann läuft die Heizung nur ein paar Monate des Jahres. Etwa Oktober bis April. Den Rest der Zeit wird nur Warmwasser produziert.Je nach Bau und Größe kann es sinnvoll sein, das WW durch Durchlauferhitzer zu produzieren (die haben sicher JAZ<1). Das hat nix mit WP zu tun!
(DIR) Post #AXLmL4OQnrAzgy1JGS by tanteju5@ruhr.social
2023-06-30T23:28:31Z
0 likes, 0 repeats
Die Arbeitszahl (also die momentane) einer WP hängt davon ab, wie groß der Temperaturhub, also letztlich die zu erzeugende Temperatur, ist. Je höher, desto schlechter die Arbeitszahl.Deswegen haben manche WP "Tauchsieder" eingebaut, die das Medium zum Beispiel von 50 Grad auf 70 Grad aufheizen. Das ist netto günstiger, als den Kompressor so lange laufen zu lassen bis die Temperatur erreicht ist. Der Heizstab hat eine AZ < 1. Aber nur für den Arbeitsbereich.
(DIR) Post #AXLmL51QSsMtduGS2q by tanteju5@ruhr.social
2023-06-30T23:33:27Z
0 likes, 0 repeats
Das bedeutet, selbst für eine Temperatur von 70 Grad kommt immer eine AZ >>1 zustande, trotz Heizstab. Denn im unteren Bereich hat die WP mit einer üblichen AZ zwischen 3 und 8 aufgewärmt.Aber darüber hinaus wird ja nur ganz selten eine hohe Vorlauftemperatur VT benötigt.Grundsätzlich geht es bei der Erwärmung darum, mehr Energie pro Zeiteinheit in den Raum zu liefern, als dieser im gleichen Zeitraum verliert.Die Verluste sind Undichtigkeiten und Kältebrücken. Dabei zählt Außentemperatur.
(DIR) Post #AXLmL5sxFrBcJvJCTo by tanteju5@ruhr.social
2023-06-30T23:38:47Z
0 likes, 0 repeats
Die zugeführte Energie hängt vom Energieüberschuß des Heizkörpers, der Vorlauftemperatur und dem Wärmeaustausch ab. Der Wärmeaustausch erfolgt über Fläche und, bei Heizkörpern, Luftbewegung.Das bedeutet, je weniger aktive Fläche die Heizkörper haben und je schlechter die Luft zirkulieren kann, desto mehr Energie (Temperatur) braucht der Vorlauf.
(DIR) Post #AXLmL6e6QYtsg9Mqy8 by tanteju5@ruhr.social
2023-06-30T23:44:19Z
0 likes, 0 repeats
Das bedeutet also: Die VT muß entgegengesetzt der Außentemperatur steigen und je schlechter der Austausch im Raum ist, desto höher muß die VT sein. Wenn man nichts auf der Seite der Verluste ändert.Man kann zum Beispiel Heizkörper säubern. Das wirkt manchmal Wunder und plötzlich braucht man weniger VT. Oder sie entkleiden (in den 70ern wurden sie gerne verkleidet). Oder man nimmt neue Heizkörper mit größerer Fläche. Oder, wenn neu, dann direkt NT-Heizkörper für niedrige VT.
(DIR) Post #AXLmL7Wh9aZLPSuS3s by tanteju5@ruhr.social
2023-06-30T23:48:50Z
0 likes, 0 repeats
Man kann auch bestehende Heizkörper mit Lüftern nachrüsten, um daraus NT-Heizkörper zu machen (je mehr Luftzirkulation, desto mehr Energieaustausch).Aber Überraschung: Oft sind, gerade ältere, Heizkörper völlig überdimensioniert. Muß man gar nix ändern (außer sauber machen und entkleiden).Das wirkt jetzt für die Heizperiode. Aber da war doch was mit der Außentemperatur? Ja, so richtig heiß wird die Heizung nur, wenn es draußen knackig kalt ist. Wie oft kommt das im Jahr vor? 1 Woche?
(DIR) Post #AXLmL8B6jKtZQnoj3I by tanteju5@ruhr.social
2023-07-01T00:03:27Z
0 likes, 0 repeats
Das heißt, selbst bei altem Bestand wird für den Großteil des Jahres die VT NICHT 70 Grad sein. Viel tiefer.Und deswegen ist die JAZ immer >>1, wenn die WP richtig dimensioniert ist.Natürlich kann man einen Fall konstruieren, bei dem die WP ganzjährig 65 Grad produzieren muß. Wenn sie zum Beispiel Warmwasser für Mehrfamilienhäuser vorhalten soll.Dann nimmt man halt eine Hybrid-WP. Die deckt Spitzen z.B. mit kleinem Gasbrenner ab. Da lacht doch das Fossillobbyherz.
(DIR) Post #AXLmL8wbsitPo82f5s by tanteju5@ruhr.social
2023-07-01T00:03:59Z
0 likes, 1 repeats
Wer bis hierhin durchgehalten hat, hat gemerkt, daß die Fußbodenheizung gar kein Thema war.Natürlich ist eine FBH von Vorteil. Große Fläche, direkter Wärmeübergang, geringe VT. Da spielen WP sofort in einer ganz anderen Liga. Aber normale Heizungen eben auch.Und die ach "so teure Dämmung"? Die hat gar nix mit der WP zu tun. Wenn man vernünftig dämmt, spart man Energie. Immer. Gesparte Energie ist gespartes Geld.