       Retex des pompiers strasbourgeois (coucu, @feth) sur l'incendie du centre de données d'OVH à Strasbourg https://datacenter-magazine.fr/le-sdis-du-bas-rhin-a-publie-un-pex-sur-lincendie-du-datacenter-dovh-a-strasbourg/ Lecture très recommandée si vous êtes admin' sys' ou que vous travaillez avec des centres de données.
       
 (DIR) Post #AGy3fQCSWeOPDDcjw0 by bortzmeyer@mastodon.gougere.fr
       2022-03-01T11:40:04Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       J'y ai noté que l'exigence de continuité de service pouvait s'opposer à la sécurité (la résilience de l'alimentation électrique était tellement bonne qu'il a été difficile de la couper).Un autre point important est le caractère essentiel de la communication entre humains (problème avec les pompiers allemands, avec les gestionnaires des voies ferrées privées qui passaient près du site).
       
 (DIR) Post #AGy5p4VmDXF0kcOAQi by sima78@framapiaf.org
       2022-03-01T12:04:10Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer Je suis naïf et donc étonné qu'il n'y avait qu'un système de détection et pas de système d'extinction automatique... j'étais persuadé que ce genre de structures étaient équipés de système d'extinction automatique FM-200 ou équivalent.
       
 (DIR) Post #AGy6gj6zzrGa1DNrDE by Shaft@mamot.fr
       2022-03-01T12:13:53Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer Je note 2 choses en tant que non pompier :- L'impossibilité de couper l'alimentation électrique- « Le PEX constate l’absence de système d’extinction automatique, le site misant sur une détection précoce et une alerte rapide des secours. », ça ressemble à une politique de la patate chaude un brin dangereuse quand même
       
 (DIR) Post #AGy8zF408j46EfwEHg by bortzmeyer@mastodon.gougere.fr
       2022-03-01T12:39:38Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @sima78 « Choix de stratégie économique de l'entreprise », dit le rapport.
       
 (DIR) Post #AGy91pLEELulKREFLk by bortzmeyer@mastodon.gougere.fr
       2022-03-01T12:40:08Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @Shaft https://mastodon.gougere.fr/@bortzmeyer/107881090579104359
       
 (DIR) Post #AGy9tYRRHP6WYIkjzM by sima78@framapiaf.org
       2022-03-01T12:49:48Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer c'est pour ça que je dis être naïf, je pensais qu'il y avait un réglementation anti-incendie sans tenir compte des intérêts.
       
 (DIR) Post #AGy9xUl2uxliHlnqQS by bortzmeyer@mastodon.gougere.fr
       2022-03-01T12:50:33Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @sima78 A priori, la réglementation est surtout là où il y a des gens (locaux recevant du public, usines, etc). Là, aucune vie humaine n'était en danger.
       
 (DIR) Post #AGyB5kMAuC8Iw3fUQK by Shaft@mamot.fr
       2022-03-01T13:03:14Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer Notons que si Jurassic Park avait une telle résilience de leur réseau électrique, ça aurait évité quelques menus soucis
       
 (DIR) Post #AGyB8x3GA8FFB1Lh4K by bortzmeyer@mastodon.gougere.fr
       2022-03-01T13:03:45Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @Shaft Et Octave est plus sympa que le méchant informaticien du parc.
       
 (DIR) Post #AGyBaaDmddUuTiRmnQ by Natouille@mastodon.tetaneutral.net
       2022-03-01T13:08:47Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer @Shaft you didn't say the magic word !!
       
 (DIR) Post #AGyBq14f59pk6YXVwW by dblas@mastodon.social
       2022-03-01T13:11:35Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer Sympa les colonnes d’aération pour un data center.Enfin, sauf lorsqu’il brûle.Économie de bouts de chandelle : privilégier l’intervention rapide (des pompiers) à un dispositif de lutte in situ (halon, extincteurs, sprinkler à mousse).En outre les pompiers n’avaient pas ce DC dans leur référentiel.Question intervention rapide …Db
       
 (DIR) Post #AGyDlTBpK053lQqoK0 by Shaft@mamot.fr
       2022-03-01T13:33:10Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer C'est possible 🤔
       
 (DIR) Post #AGyJZyzxpbl6fPCx4C by Dam_ned@mamot.fr
       2022-03-01T14:38:19Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer @Shaft il est p.e. mieu payé 😅
       
 (DIR) Post #AK9p3Z0aHOM2konTg8 by sephiroth@mastodon.top
       2022-06-04T21:29:04Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer  Est ce que quelqu’un a récupéré les documents ? Car même s’ils ont l’air volumineux, je pense que ça serait intéressant à lire dans un but pédagogique.
       
 (DIR) Post #AKAXwEXoShGpCEDbRg by bortzmeyer@mastodon.gougere.fr
       2022-06-05T05:52:03Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @sephiroth Il est sur Internet Archive http\://web.archive.org/web/20220228044714/http://pnrs.ensosp.fr/content/download/47558/777119/file/PEX_Incendie%20du%20data-center%20OVH_SDIS%2067.pdf(Barre ajouté après le plan http pour éviter que tous les Mastodon et Pléroma du fédivers ne lui tombent dessus)
       
 (DIR) Post #AKAfbhBlZCXbaTckIC by sephiroth@mastodon.top
       2022-06-05T07:17:58Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @bortzmeyer Je vous remercie. Je ne pense pas assez souvent à utiliser web.archive.org !
       
 (DIR) Post #AKAl6SsTKCzlwx5fWK by bortzmeyer@mastodon.gougere.fr
       2022-06-05T08:19:36Z
       
       0 likes, 0 repeats
       
       @sephiroth Un livre recommandé : https://www.bortzmeyer.org/archive-du-web.html